Werner;
Das ODmagnetschalter Zieh und Haltespulen, und deswegen verschiedene Einschalt und Haltestrom zieht ist mir klar (siehe: http://www.sw-em.com/OD_Retrofitting.htm#OD_Solenoid_Notes ). Ein fuer diese Last eingesetzter Schalter muss aus gutem design Praxis fuer den Schlimstfallstrom ausgelegt werden (und das sind dann die 20A!)... ganz besonders bei induktiven Lasten, die zu erhoehten Funkenplasma und Kontakterosion fuehren, sonst ist sein Versagen vorprogrammiert...geschweige das die Spezifikationen von "Bastlerkomponenten" erstmals oefters optimistisch (oder auch hochoptimistisch) angegeben werden, und zweitens sie fuer pur Wiederstandslast (also nicht induktive) gueltig sind (nur im raren Fallen des ehrlichen und erhenvollen Verkaeufers wirst du das in den Komponentenspezifikationen sehen)! Mein Vorschlag ist hiermit erklaert, und bleibt unveraendert.
Markus;
Danke fuer die Erklaerung!...die einzige unbeantwortete Frage bleibt dann warum das OD, das im Einschaltstrom 20A zieht, nicht eine 8A Sicherung "durchhaut"?!? Einfach: Zeit! ...Sicherungen funktionieren streng nach I2T Kurven, und obwohl der Einschaltstrom ueber diesen Wert liegt, ist es dies nur sehr kurzfristig und die Sicherung halt das aus. Wohlgermerkt wuerde die Sicherung aber keine konstante 20A aushalten, und so ist der Stromkreis gesichert im Falle das der interne Schalter des Magnetschalters aus irgend einem Grund versagt (...nicht so leicht auszuschliessen, und gegeben desen Hersteller Lucas, eigentlich Sinnvoll vorzuplanen!), oder laut Limora info: Einstelung nicht stimmt. (Siehe: http://www.sicherungen.de/de/?site=kennlinien&subsite=i2t )
Das von dir vorgeschlagene Relais mit internen Diode waer fuer diese Schaltaufgabe gut geeignet, aber mann koennte auch das Diode extern bei einem normalen (sprich: billigen) Relais "ohne" anbringen...Hauptsache mann versteht warum und um was es geht!
Gruesse
|
|
|